Bonjour,

Nous rénovons une grange en pierre en Dordogne. Les pierres sont plutôt dures, type gneiss (Périgord-Limousin), et montées avec du sable il n'y a pas de chaux ou très peu. Les murs sont toujours secs à l'intérieur et font 50cm d'épais.
C'est un grand bâtiment 16mx10m au sol. Le projet est d'isoler un tiers du bâtiment en ITI car on veut préserver l'aspect extérieur.
Il y aura donc un mur de refend en ossature bois et isolation paille (idée retenue pour le moment).
Le mur ouest vient d'être refait en parpaing.
Les murs nord et sud sont en pierre.
Comme il n'y a pas beaucoup de documentation sur l'ITI en paille sur mur en pierre, on a retenu pour l'instant une isolation en terre-paille qui est moins sensible à l'humidité. Reste la question de l'épaisseur max pour pouvoir avoir un séchage complet.

Cependant je viens de lire l'article sur l'ITE en paille et ce qui m'a surpris c'est le paragraphe qui évoque la possibilité de cette technique en ITI. Quels sont les risques et du coup les précautions à prendre ? Est-ce qu'un enduit préalable coté pierre peut absorber un excès d'humidité ? Peut-on l'envisager sur le mur en parpaing ?
La technique est séduisante pour la rapidité de mise en oeuvre !

Merci à tous pour vos éclairages.
Association APTE
Association APTE
Admin
Messages : 54
Date d'inscription : 11/10/2022
Age : 22
Localisation : Merindol
https://apte-asso.org

ITI paille sur mur en pierre Empty Re: ITI paille sur mur en pierre

Jeu 26 Oct - 8:17
Bonjour,

En effet, l'ITI en paille est peu courante, à cause, de l'épaisseur des bottes standard. Mais vu qu'il existe désormais des bottes moins épaisse, la question se pose plus souvent.
En théorie, la paroi extérieure d'un mur paille et d'un isolant biosourcé doit laisser passer la vapeur d'eau.
Dans les calculs (calcul de SD) le mur pierre n'est pas considéré comme étant assez respirant. En théorie, ça ne passe pas.

Mais en pratique, on sait que les murs en terre, surtout maçonnée à la terre sont capables de réguler l'humidité.
Et surtout, si vous faites des enduits terre ou chaux côté intérieur, ils ont aussi la capacité de réguler la vapeur venant de l'intérieur. Si il n'y a pas d'enduit, donc des plaques, il faut au moins utilisé un frein-vapeur hygroréglable.

Donc, pour résumé, ça fonctionne, mais on n'est pas capable de le prouver par le calcul, uniquement par la pratique.
Avec le terre-paille qui est plus résistant à l'humidité, vous prenez encore moins de risques.

Le seul risque réel pour moins en rénovation, ce sont les remontées d'humidité par capillarité, on ne doit poser aucun isolant sensible à l'humidité contre un mur qui en a.

Mais attention, je ne connais pas votre bâtiment, ni votre région, ni le type d'habitat chez vous. Je vous conseille tout de même de faire appel à l'accompagnement d'un professionnel dans votre secteur pour vous assurer que vous respecter bien les règles de l'art pour ce type de bâti et pour la paille. Il y a des règles à respecter.